家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸
霍建华交换机
2015年04月25日 16:03:59
只看楼主

本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。是什么原因呢?

本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑

家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸


家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。

是什么原因呢?
免费打赏
lingxuct
2015年04月25日 17:59:27
2楼
带漏电了吗?

很有可能是带漏电的开关,把N线共用了。
回复
muyuyao
2015年04月26日 00:37:52
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-25 17:59 带漏电了吗?很有可能是带漏电的开关,把N线共用了。房建工程插座回路肯定会设计插座!!!赞同区管观点!!!
回复
asmdl
2015年04月27日 15:35:21
4楼
出钱,找人重做线路
回复
无影
2015年04月27日 15:43:49
5楼
我认为有三个可能:
1、浴霸可能就是接在插座回路,且本身又有绝缘故障,有接地故障。
2、浴霸的相线用的是插座回路的相线。
3、浴霸的中性线用的是插座回路的中性线。
回复
qq_1430137376548
2015年04月28日 00:00:08
6楼
1:应该是把N相共用了
2;或是浴霸用卫生间电源电源漏电了
3或许是空开有故障(我遇过多次)
回复
霍建华交换机
2015年05月04日 15:28:35
7楼
感谢各位的回复,已经解决了。
改水电改错了,,之前是我没说清楚,浴霸应该用的是照明线,,浴霸一开,卫生间插座跳闸,但是浴霸能正常使用,插座不能用。再推上空开,插座能用,所以我分析N接到一起了。找姐浴霸的师傅改了,他说是水电改错了,
回复
fitman
2015年05月04日 16:31:29
8楼
水电错了会跳闸!水和地线错了吧!
回复
tbdy
2015年05月04日 17:11:36
9楼
霍建华交换机 发表于 2015-5-4 15:28 感谢各位的回复,已经解决了。 改水电改错了,,之前是我没说清楚,浴霸应该用的是照明线,,浴霸一开, …插座和灯公用N线,插座带漏电保护,灯回路不带漏电保护,启用瞬间插座N线有电流,漏电保护动作了。不能共用。另外,浴霸最好也带漏电保护,虽然可能经常跳闸(要看浴霸质量)。规范用的是宜带漏电保护。
回复
chuyancheng
2015年05月04日 23:22:47
10楼
选择个大的。。。
回复

相关推荐