【资料分享】防孤岛保护装置问题
miwangzhiai
2015年04月27日 09:11:00
只看楼主

防孤岛检测装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及以电光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源.该保护装置具有过电压低电压:频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护功能;是地款高性能、高性价比的防孤岛检测装置防孤岛检测装置主要功能 过电压: 低电压: 频率过高: 频率过低: 逆功率: 外部联跳: 频率突变过电压:1.“过电压“—投;

防孤岛检测装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及以电光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源.该保护装置具有过电压低电压:频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护功能;是地款高性能、高性价比的防孤岛检测装置

防孤岛检测装置主要功能
过电压:
低电压:
频率过高:
频率过低:
逆功率:
外部联跳:
频率突变


过电压:
1.“过电压“—投;
2. 当采集到的线电压中最大线电压大于等于“过电压定值”;
3.延时时间大于等于“过电压延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

低电压
:
1.“低电压“—投;
2. 当采集到的线电压都小于“低电压定值”,且所有线电压都大于30V;
3.延时时间大于等于“低电压延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

频率过高:
1.“频率过高“—投;
2. 采集到的频率大于等于“频率过高定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过高延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

频率过低
1.“频率过低“—投;
2. 采集到的频率小于等于“频率过低定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过低延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

逆功率:
1.“逆功率“—投;
2. 二次逆功率值的绝对值大于等于“逆功率定值”;
3. 延时时间大于等于“逆功率延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。


外部联跳:
1.“外部联跳”投;
2. 开入量6有信号(R6=1);
3. 延时时间大于等于“外部联跳延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

频率突变:
1.“频率突变“—投;
2. df/dt 大于等于“频率突变定值”;
3. 延时时间大于等于“频率突变延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。