求教:关于室内供电的一个异常状况,还望指点
mail2qinke
mail2qinke Lv.2
2007年10月20日 23:18:59
只看楼主

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^ 插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^

插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.

很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
免费打赏
lingxuct
2007年10月21日 06:48:35
2楼
进房子的电源出问题了,220V变成了380V,其他的电器也会因过电压烧的。
回复
mail2qinke
2007年10月21日 12:12:13
3楼
关键是他还是220V,而两个孔都有火了~理解不通~~
回复
du110
2007年10月21日 13:16:40
4楼
那是电路主回路零线为b线、火线a、b没有问题。问题在c项。如果C项是接地的话,那就是你们家接地有问题。
回复
fuping1984
2007年10月21日 13:28:55
5楼
接地没有真的接地,而且存在漏电吧。很危险的,其他用三插头的电器也很危险的.应该找供电部门。
回复
mail2qinke
2007年10月21日 15:47:11
6楼


c线在没有改造前可以确定是地线~假如被断开的话那与a和c之间不是应该没有电压嘛?如果没断开的话,那么与a线不应该是220V吗?可是与a线却有380V,与b线也有220V~~?

我想b和c线都有问题..只是想不通问题在哪,会不会是电业局玩的什么新花样?
回复
mail2qinke
2007年10月21日 15:49:31
7楼


没有真的接地..还漏电..?能详细解释一下嘛?有图解就更好了,谢谢了
回复
dqlfq
2007年10月21日 19:40:42
8楼
火线a,零线为b线、C为地.出现Uab=220V Ubc=220V Uac=380V
我遇见过:
原因在于这一栋是极有可能采用两火一零进线的(当然两火是分开的.设为a和d).或者这一栋中有三相电源存在.
一种是:其中一相(d)漏电,形成与C相连出现 Uac=380V 其实是 Uad=380V .Ubc=220V =Ubd=220V .
另一种:零线b进线没接或接触不良.
按楼主所述这种情况.是两种结合的结果,供参考!!
回复
mail2qinke
2007年10月22日 02:15:53
9楼
嗯啊..似乎有道理~若D漏电与C相连的话..用电笔能量得到火没?
回复
cckkjj
2007年10月22日 09:00:18
10楼
不用讨论了,赶快叫电力部门过来查看一下。
回复
rose_67
2007年10月22日 10:01:04
11楼
是其他回路漏电,导致地线带电(且和本户内不同相),八成地线搭火线了,赶紧叫电业局维修人员解决吧