求教:关于室内供电的一个异常状况,还望指点
mail2qinke
mail2qinke Lv.2
2007年10月20日 23:18:59
只看楼主

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^ 插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^

插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.

很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
免费打赏
hbsyg
2007年10月22日 10:59:10
12楼
这种情况我见过,其实就是配电房内出了问题。变压器的接地线没有可靠的接地造成的,使变压器的中性点在带负荷时对地有了一个电位差。而火线对地的电位更高,于是出现了你所测量的那种数据。知道了原因,我相信你应该知道怎么处理了。
回复
lfwlwf
2007年10月22日 13:53:39
13楼
以下是引用rose_67在2007-10-22 10:01:04.0发表的内容:
是其他回路漏电,导致地线带电(且和本户内不同相),八成地线搭火线了,赶紧叫电业局维修人员解决吧[/quote

同意此观点
回复
dkliming
2007年10月22日 19:19:28
14楼
不用讨论,家庭用电不应该出现380V,叫电力部门查!
回复
lishu2
2007年10月22日 19:34:49
15楼
你的表坏拉
回复
wangzhiqungz
2007年10月23日 00:01:49
16楼
我觉得应该是该线路的地线N线接触不良,而且应该是在总进线处出问题
回复
mail2qinke
2007年10月23日 01:15:21
17楼
八楼和十一楼的兄弟观点差不多一个意思,很有说服力..十二楼的说法很深奥也~我去找找专业书来比对比对~

感谢大家支持,我已经呼朋友要他去找电业局的去查了..等待结果中~~有消息就及时贴出来研究研究~
回复
sxxdk-1
2007年10月23日 02:30:09
18楼
火线a,零线为b线、C为地.出现Uab=220V Ubc=220V Uac=380V
可能的原因是这栋楼三相五线制供电.电网改造将地线当火线.使用户的地线C变火线.而a仍为火线,b为零线.出现
Uac=380伏.Uab=220伏,Ubc=220伏这种现象.这种解释供参考!
回复
yashro
2007年10月23日 08:53:44
19楼
电业局怎么说的,楼主?
回复
klmyyong
2007年10月23日 11:17:29
20楼
同意18楼的意见!!11
回复
美娴
2007年10月23日 11:18:19
21楼
进线开关电线接松了
回复