求教:关于室内供电的一个异常状况,还望指点
mail2qinke
mail2qinke Lv.2
2007年10月20日 23:18:59
只看楼主

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^ 插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^

插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.

很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
免费打赏
zhang_868
2007年10月23日 11:49:36
22楼
我认为是你说的c线和别的电源连接了.c线本应是地线.接地端还断了.所以才有你说的现象.
回复
mh_163
2007年10月23日 12:13:12
23楼
说明是有两相220V的电送过来了.
回复
zmq70163
2007年10月23日 14:24:02
24楼
你们这栋楼上有一相火线入地了 所以你的火线和接地线之间的电压是380V
回复
wang770225@co163
2007年10月23日 16:11:03
25楼
其实,在电气理论中有种情况可能出现这种情况,变压器中性点没有接地,一根相线接地,这样N就有220V电压,而相对地则是380V.
而出现了这种情况,由于接地电流小,且不会开断开关(没有接地故障保护).且不会影响用户使用,基本上因为都是用相对N的单相设备所以都是可以保证是220V的电压,唯一不同的是,断相接地的那根进户的楼是两根对地不带电压,一根带电压.
回复
mr_yon
2007年10月23日 16:50:05
26楼

支持!
回复
yht0476
2007年10月23日 18:27:23
27楼
哈哈, 中性点悬浮了, 相线接地了, 以前见过,一般在维修变压器后出现
回复
tely-007
2007年10月23日 22:08:35
28楼


可能
回复
djc_1985
2007年10月23日 22:42:46
29楼
接松的话应该是电压低了啊 测漏电如果线路长的话用摇表比较好,万用表要买大的才行
回复
hubeixp
2007年10月24日 09:01:53
30楼

我同意此观点
回复
liuweilaaa007
2007年10月24日 09:57:42
31楼

可能性比较大