求教:关于室内供电的一个异常状况,还望指点
mail2qinke
mail2qinke Lv.2
2007年10月20日 23:18:59
只看楼主

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^ 插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^

插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.

很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
免费打赏
姜振祥
2007年10月24日 11:14:02
32楼
出现这种情况 你不能量插座了你的断电量进线,如果他都不对你还找什么,你的和供电局联系了或许能得到赔偿哦
看来楼主解决问题的思路有带提高.反过来说我们为了研究到也行,但问题的可能是两相进线,一相漏电或者和地线有接触
才会产生您说的现象.
回复
姜振祥
2007年10月24日 11:15:25
33楼
楼主忘了问你的万用表有电吗,不是电不足吧
回复
mail2qinke
2007年10月24日 11:45:24
34楼


进户线..的确没有量..朋友都说一栋楼都是这样.我就叫他去找电业局的了..不过现在还没有回音~~

..我很确定肯定以及一定的..我的万用表没有坏~~吼吼~~天天用着来的...
回复
hbsyg
2007年10月24日 11:56:16
35楼
朋友都说一栋楼都是这样,就是我说的那种情况,到配电房去看看
回复
qinsz_78
2007年10月24日 12:05:16
36楼
这种情况我见过,其实就是配电房内出了问题。变压器的接地线没有可靠的接地造成的,使变压器的中性点在带负荷时对地有了一个电位差。而火线对地的电位更高,于是出现了你所测量的那种数据。知道了原因,我相信你应该知道怎么处理了。

回复
fnc480304
2007年10月24日 13:05:48
37楼
在维修变压器后出现中性点悬浮, 相线接地的可能性较大。
回复
sryks
2007年10月24日 14:09:39
38楼
可能是PE线(C)接地不好,

并且搭到了另一相火线上去了.
回复
aa383
2007年10月24日 14:21:47
39楼
其实,在电气理论中有种情况可能出现这种情况,变压器中性点没有接地,一根相线接地,这样N就有220V电压,而相对地则是380V.
而出现了这种情况,由于接地电流小,且不会开断开关(没有接地故障保护).且不会影响用户使用,基本上因为都是用相对N的单相设备所以都是可以保证是220V的电压,唯一不同的是,断相接地的那根进户的楼是两根对地不带电压,一根带电压
回复
gwbx-11
2007年10月24日 16:38:35
40楼
按楼主所说数据: Uab=220V Ubc=220V Uac=380V 可知A相和C相是三相电源中的两相,B相是零线。这种情况应该是保护线PE线(A相线或C相线)断线,并且在某个点由于漏电或某种原因短接在了三相电源中的火线上,从而导致了上述情况。
最可能的情况就是在楼层配电箱处,把PE线接到了火线上去。查一下回路,很简单的事
回复
tlh2008888
2007年10月24日 17:04:45
41楼
我晕!太搞笑了吧!怎么能连烧三个电源!!!是不是受潮联电所至啊!!慎重检查