我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^ 插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

我的一位朋友家.他家的电脑连爆三个电源,于是我带上万用表去查看了下..一查之下却让我陷入了迷胡,我把我查到的情况给大家说说..看哪位好心人能为我指点一二!感谢感谢~~~ ^_^

插电脑的那个插座是个五孔插座,有三根线(火,零,地),用试电笔测量,一根有火(估且称为a线),一根有火.比a线要弱一点(估且称为b线),还有一根没有火(估且称为c线),其间的电压分别是 Uab=220V Ubc=220V Uac=380V

事主称他在换插座的时候,用电笔量过.于是选择了a线做火线,而c线做了零线,结果二天爆了三个机箱电源,我用万用表量了电压为380V,起初我以为是零线断了导至移相,量过地(b)线后又无法确实(与a线和c线之间电压都是220V),无法判断故障原因,更奇怪的是,在我量过其它的插座之后发现它们的零火线都是a线和b线.也就是说都是有火的,而且他说他们那一栋都是如此,我打开他家其它的接线盒查看,发现火线为a线.零线为b线,地线为c线,也就是说朋友换插座的时候错把c线作为零线,以至电压达到380V.于是我按样画符,重新接好插座之后,电压为220V了..但两个插孔都是有火的.
经过询问..两孔都是有火的情况是在电业局的电网改造后才出现的.因为其电压一直是220-230V之间也没有出现什么问题.

很让我困惑的是为什么改造后会出现这种奇怪的现像,两根有火..其中一根与那本来是地线.现在量不出火来的..反倒是有380V电压..而那两根有火的只有220V.......想得我头都大了,大家帮帮忙都来指点下小小弟吧,还是那句话..感谢感谢了
免费打赏
lin053931
2007年10月24日 17:19:20
42楼
火线a,零线b,接地端出问题了,不要管那么多,把地线断开就行了,
直接把地线接地风险较大
回复
dianqishi801106
2007年10月24日 19:30:07
43楼
假如是PE带电了,电位升高,那么用电表测得时候,怎么会没有显示呢????
回复
xx_691214
2007年10月24日 20:17:13
44楼
在本系统中:1.有一相接地(接地电阻远远小于N线的接地电阻)!!
2.有一相接到了PE线上了!!
3.如果在变压器那检查:用电笔检查3相只有2相有电,另1相没电,N线却有电.
用万用表检查3相之间均为380V,3相对N线均为220V.
4.赶快找电力部门,在丢电啊!!!
回复
hangengli
2007年10月24日 20:40:08
45楼
总零线断开,
回复
lht-1618
2007年10月24日 22:33:50
46楼
零线断线了
回复
dfdfchen
2007年10月24日 23:36:54
47楼
我觉得应该进户线的PE线和N线接触不良造成,应立刻找所在区的供电局解决问题,有很大的隐患会危及生命!!!!!!1
回复
ontimewhq
2007年10月25日 08:56:20
48楼
进户线本来就是220V的,不可能存在380的电压,如果这样的话家里的其它电器早就烧完了!
回复
gwbx-11
2007年10月25日 09:49:21
49楼
昨天说少了一个可能:另一个可能导致这种现象的原因是:主N线断线,并且在某个220V电压回路接通(如某个照明灯回路),这时由于N线断,照明灯不亮,但该N线有220V相电压存在.对共用该N线的回路来说,有另一相电源电压,即火线.如果这两个相电源不同相,则这时回路就有380V电压,这两相和PE线就会存在220V电压.
有万用表就不要用电笔了,电笔只要测量回路和地存在一定的电位差就会亮的.
回复
mail2qinke
2007年10月27日 00:21:23
50楼
哇~要查到变压器那?很高的~~~还是交给电业局的了...不过好像效率不高的说.几天都没反应.