混凝土板漏水(非用水区域)
maguoxiao00
maguoxiao00 Lv.10
2015年04月27日 13:12:14
来自于建筑施工
只看楼主

4楼稍微有水就开始渗漏。而且整层大部分房间漏水。

4楼稍微有水就开始渗漏。而且整层大部分房间漏水。

IMG_0242.JPG

免费打赏
冰河世纪2014
2015年04月28日 09:08:36
2楼
线管经过的地方。
回复
maguoxiao00
2015年04月28日 16:25:29
3楼
没有线管。大部分房间都这样。
回复
dengken205
2015年04月29日 16:12:09
4楼
maguoxiao00 发表于 2015-4-28 16:25 没有线管。大部分房间都这样。你确定没有管线?缝都这么连续了
回复
maguoxiao00
2015年05月06日 15:53:55
5楼
dengken205 发表于 2015-4-29 16:12 你确定没有管线?缝都这么连续了只有消防的,而且到第一个灯就结束了。板厚130mm。
回复
守望者
2015年05月06日 16:11:06
6楼
这个我觉得还是当初浇筑混凝土的时候振捣不密实,混凝土内部缝隙所致!
回复
zmc258
2015年05月06日 16:25:48
7楼
砼不规则开裂,有可能是养护不到位造成的。