目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!
目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。
大家发表一下看法吧!
3楼
首先楼主不知道为啥要起拱
起拱的目的是抵抗混凝土浇筑过程中 支撑系统的部分沉降
回复
4楼
如果你施工有保证,措施得力,可以不起拱啊
回复
5楼
本帖最后由 江苏土建 于 2015-4-29 14:47 编辑
是模板起拱
回复
6楼
按起拱比例计算打标高控制。
回复
7楼
毋庸置疑,钢筋肯定要跟着抬高。钢筋是跟着模板走的。
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2015-4-29 09:54 首先楼主不知道为啥要起拱 起拱的目的是抵抗混凝土浇筑过程中 支撑系统的部分沉降言之有理,看了GB50204的条文说明,正解!当时一个项目的人问我这个事的,我当时也蒙了,所以会有这个疑问,以为是楼板因为跨度大所以要起拱。
回复
9楼
底模侧莫一起起拱,后面混凝土浇筑的时候把他们压下去,只要平整度跟其他未起拱位置相平,你的楼板厚度就有保证了。不是很简单的道理吗?
回复
10楼
沙发正解,楼板浇捣混凝土时会有下沉,起拱是在合理范围内的
回复
11楼
很合理的嘛
回复
12楼
差点把我问迷糊了
回复