冰天雪地赤身裸体跪求各位大师解答——蒸汽冷凝水问题
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年10月21日 09:28:36
只看楼主

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。

1。闭式系统中,各种不同压力蒸汽的冷凝水共用一根主管行不行呢。蒸汽压力有很多种,1bar到10多bar都有,不可能设很多主管吧。主管末端接至蒸汽回收泵。
2。蒸汽热盘管的冷凝水出口在低点,往高点排水行吗?因为空调箱放于地上,不能从楼板往下排,管道只能往上走。
免费打赏
xuehong11
2007年10月22日 10:07:00
2楼
1.可以将不同压力的凝水管合流,但要注意避免相互干扰,可采用简易的措施:即将压力高的凝水管做成喷嘴或多孔管形式,顺流向插入压力低的凝水管中。
2.采用余压回水的方式,可以抬高,选择疏水器时利用一部分背压。
回复
wgj1207
2008年01月17日 11:37:13
3楼
2.采用余压回水的方式,可以抬高,选择疏水器时利用一部分背压。
请问2楼的朋友,背压是什么?
回复
yangtianqi-lele
2008年02月01日 18:12:52
4楼
你是哪里的?赶快穿上衣服吧。
疏水器的背压选择可以参考各厂商提供的选型手册来确定;
如果疏水器出口背压很大,可以考虑二次利用,否则岂不大大的浪费;
或者背压突然变大,是不是疏水器失效了,检查一下吧
天挺冷的,起来吧。