关于无功补偿的一个问题,请高手帮助
jiakh88
jiakh88 Lv.2
2015年04月29日 13:55:43
只看楼主

有一电容柜,功率因数补偿器接A相电流,B、C相电压。初始,功率因数显示:0.2左右,电能计量为感性负载。投了几路电容后,功率因数显示:0.6左右,电能计量为很小感性负载。再投几路电容后,功率因数显示:0.8左右,电能计量为容性负载。(电容基本全投了,控制器显示欠补,电能计量为过补。)连换两个厂家控制器,结果都差一样,请高手指教!

2015年04月29日 16:13:49
2楼
电容有没有可能容量小了?变压器多大的?实际用的电容器多少容量的?
回复
lingxuct
2015年04月29日 16:34:33
3楼
“补偿器接A相电流,B、C相电压”,发现问题后,需要畅开思路,从最简单的方法做起:

1、检查A相电流线的头尾,对换一下试?

2、检查B、C电压线,二根线对调后看看?
回复
dogyellow2007
2015年04月29日 16:50:12
4楼
控制器没设置好,可以看一下说明书或问厂家
回复
beida_energy
2015年04月29日 21:30:55
5楼
电流取样为A相,那么其电压取样也要去A相啊!
测的就是某一相电压与电流相位的差来判断是滞后还是超前的。
回复
qian68747
2015年05月01日 14:31:28
6楼
把电流互感器的取样电流的两根线在停电状态下互换一下,保你问题解决,我之前遇到过。
回复
xiaofangpian
2015年05月04日 10:19:03
7楼
想知道解决没有
回复
土友
2015年05月04日 15:20:24
8楼
可能是取样电流的极性接反了导致功率因数不准确,停电后将取样电流两根线对调一下试试.
回复
fitman
2015年05月04日 16:33:21
9楼
多是接错线,电压取样和电流取样的相序对照说明书再接一次!
回复
statcom
2015年05月04日 20:57:56
10楼
电压,电流线路接错,角度差不一样造成过补很正常。