由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
mayacen 发表于 2015-4-30 09:34 也就是上部结构嵌固于地下室顶板,并考虑土体的约束,不知道我理解的对不对?M值取多少呢,新手求指导啊是的,具体的M值是多少,我一般按照地梁是否有超筋等情况来判断的
回复
13楼
mayacen 发表于 2015-4-30 10:27 我们院貌似还用的V2.1,没及时更新。“对正负0的主根进行了‘强柱根’的设计(剪力放大),”正负零的主根 …哈哈,2.1我也不是很清楚其实。反正2.2可以。强柱根指的这里的首层柱底端或基础顶,弱柱根其实就是你提到的6.1.14
回复
14楼
mayacen 发表于 2015-4-30 10:28 表示“呵呵”,,,,,你师父应该缺乏思考,这样的问题打从新手起都会碰到,然后纠结纠结,最后都按包诺。:lol
回复
15楼
本来就要包络设计,正负零左右建一层梁,也形成不了嵌固端,嵌固端要求刚度很大的
回复
16楼
好贴啊!!!
回复
17楼
学习了,各种审图人员保留各种意见,反正按照最保守的那个做就好
回复
18楼
谢谢分享 学习
回复
19楼
mingchunz 发表于 2015-4-30 11:04 你师父应该缺乏思考,这样的问题打从新手起都会碰到,然后纠结纠结,最后都按包诺。做多了就知道,他师傅为啥这么说。
回复
20楼
学习了。。。。。
回复
21楼
表示“呵呵”,,,,,