一、暖通空调工种(民用建筑)的特点 1.设备占用的房间面积大: ①锅炉房; ②冷冻热力机房(包括配套的水泵,水处理设备,定压补水装置等); ③空调机房; ④风机房(防排烟用的风机须设专用风机房)。 2、各类竖井: ①空调水管井(冷水管、热水管、工质管、冷却水管等); ②排(送)风竖井(通风或空调用); ③防烟竖井; ④排烟竖井;
一、暖通空调工种(民用建筑)的特点
1.设备占用的房间面积大:
①锅炉房;
②冷冻热力机房(包括配套的水泵,水处理设备,定压补水装置等);
③空调机房;
④风机房(防排烟用的风机须设专用风机房)。
2、各类竖井:
①空调水管井(冷水管、热水管、工质管、冷却水管等);
②排(送)风竖井(通风或空调用);
③防烟竖井;
④排烟竖井;
⑤烟囱井(锅炉房、柴发机房)。
3、占用空间大:
①风管(防排烟管道、通风管道、有保温的空调风管等)尺寸大,一般贴大梁底安装,房间的净高受影响;
②水管(凝结水管有坡度要求)。
4、设备的负载大,运行时有振动:
①水冷冷水机组等(通常设在地下室);
②空调机房(一般每层均有);
③空气源热泵机组、冷却塔(通常设在屋面层)。
5、用能量大:
①冷热源是耗能大户;
②电驱动的集中式空调系统;对于公建,用电量占整个建筑用电的50%以上;
6、对于空调水系统(采用冷却塔水冷式机组),需要一定的补充水量作保证。
7、集中式空调系统的初投资大(300元/㎡~500元/㎡),远高于电气工种和给排水工种初投资的总和。
8、运行管理复杂,维护保养的工作量大,需由专业人员维护管理(上岗证)。
二、暖通空调工种与建筑工种的协作关系
(一)方案设计阶段
1、暖通空调工种应收到的建筑专业资料:
①设计依据:
a、工程设计有关文件(文字);
b、建设单位任务书(文字);
c、政府主管部门对项目设计提出的要求(规划、消防、交通、人防等)(文字);
d、设计基础资料(地质、地貌、外网条件等);
e、城市规划限定的用地红线及测量图(图);
f、工程规划(建筑面积、总投资、建筑用途功能、容纳人数等)(文字)。
②简要设计说明:
a、主要技术经济指标,建筑层数、层高、总高度,各层功能布局等(文字和表格);
b、设计标准(工程等级、建筑使用年限,耐火等级,装修标准等);
c、总平面布置说明(文字)。
③总平面图:
a、场地的区域位置,场地范围;
b、标准原有建筑及规范的城市道路与建筑物(注明需保留的建筑物,古树名木、历史文化遗存等);
c、道路、停车场、广场、绿地、建筑物的布置及间距;
d、建筑名称、入口位置、层数。
④各层平面图
a、柱网及尺寸;
b、各房间使用名称,主要房间的面积;
c、各层楼面标高,层面标高;
d、室内停车库的停车位和行车路线;
e、划分防火分区;
f、代表性立面图;
g、主要剖面图。
2、暖通工种接受结构工种的资料:
①结构布置原则(进深和柱网建议尺寸,平面长宽比,高度比等)(图和文字);
②基础(基础深度,设计等级,可能的基础形式)(文字);
③上部结构选型(框架结构,框架剪力墙结钩等);
④结构单元划分(伸缩缝、沉降缝、抗震缝的预计位置)(文字);
⑤结构设计标准参数(抗震设防烈度,结构安全等级,设计使用年限)(文字)。
3、暖通工种接收给排水工种的资料:
①各热水供应系统的工作制度(全日制还是间歇制)(文字);
②水专业所需供热量,介质,介质参数(文字)。
4、暖通工种接收电气工种的资料:
对暖通有特殊要求的电气设备用房的位置(变、配电站;柴油发电机房等)
5、暖通空调工种给其它工种提供的资料(文字):
①给建筑与结构工种提资
a、供暖、通风、空调系统的形式,层高要求;
b、各类专业机房(锅炉房,制冷机房,换交换站等)的面积及净高要求,设置区域。
②给给排水工种提资
a、锅炉房、换热站的用水量、排水量、水质、水压要求;
b、制冷机房、空调机房的用水量、排水量、水质、水压要求。
③给电气工种提资
a、暖通空调设备总用电量。(是否有高电压直接启动制冷机的电压及功率);
b、暖通空调自动控制的要求。
(二)初步设计阶段
1、暖通空调工种应收到的建筑专业资料
①设计依据:
a、规划部门对设计方案的批文;
b、建设单位对方案的修改意见(有关会议纪要);
c、建设单位提供的地形图、红线图、市政道路及管线图。
②设计说明
a、建筑说明;
b、消防设计专篇(建筑部分);
c、人防设计专篇(建筑部分);
d、环保设计专篇(建筑部分);
e、建筑节能设计专篇(建筑部分)。
③总平面图
a、坐标网;
b、场区道路及停车消防通道;
c、绿化、景观、休闲设施;
d、±0.00与绝缘标高的关系。
④各层平面图
a、标注每个房间的名称;
b、轴线及编号、柱网尺寸、总尺寸;
c、主要结构和建筑构配件(墙、门、窗、电梯、楼梯、中庭、阳台、台阶、夹层等);
d、主要建筑设备的固定位置(水池、卫生洁具等);
e、防火分区(面积、位置、防火门、防火卷帘、疏散方向等);
f、各层楼面标高;
g、人防部分;
h、管道井(包括各工种)。
⑤立面图(各朝向)。
⑥剖面图(能准确反映各部分,各楼层的标高及相互关系)。
2、暖通专业给建筑提资
①冷冻热力机房面积及净高要求;
②锅炉房面积及净高要求(应满足消防及安全要求);
③空调机房面积及净高要求;
④空调、通风(包括防排烟)主风管位置及尺寸;
⑤暖通空调各类管井确认;
⑥送、排风系统在外墙或出地面的口部要求;
⑦在垫层内埋管的区域和垫层厚度(如地面辐射供暖);
⑧设备吊装孔位置及尺寸;
⑨设计说明书(包括消防专篇,人防专篇,环保专篇,节能专篇)。