KYN28高压柜综保装置与220kV变电站PT变电站综保有什么区别?
qq_1426378401868
2015年04月30日 15:30:32
来自于继电保护
只看楼主

求助:本人之前是做变电站智能电网这一方面,主要负责变电站二次回路控制,对以前的项目中常常遇到南瑞、南自、北京四方继电保护大体的东西了解,但是现在做10kV一次设备这一方面,对现在使用的10kV高压柜KYN28柜子中的一些微机保护(现在的同事都统称为综保--综合保护装置)但是因为以前是做变电站方面的工作比较多,所以还希望大神们帮忙咨询!!感谢!!!

求助:本人之前是做变电站智能电网这一方面,主要负责变电站二次回路控制,对以前的项目中常常遇到南瑞、南自、北京四方继电保护大体的东西了解,但是现在做10kV一次设备这一方面,对现在使用的10kV高压柜KYN28柜子中的一些微机保护(现在的同事都统称为综保--综合保护装置)但是因为以前是做变电站方面的工作比较多,所以还希望大神们帮忙咨询!!感谢!!!
免费打赏
lingxuct
2015年05月04日 15:49:17
2楼
综保的功能基本都差不多的,只是电力部门有个习惯性的问题,好象认为电压等级越高,综保要用的更贵一点的;

10KV中压柜的综保通常都装在柜上,110KV及以上电压等级的因没有开关柜,综保都装在保护屏上,当然,测量单元会装在测控屏上。 中压(35KV及以下)都是单套保护(如差动+常规后备----二台综保分开的,一台差动,另一台速断、过流、零序),而110KV及以上电压等级的都装双套保护(二台综保,做差动和常规后备保护在各一台内,电源各自一套,CT绕组也各自一套,到断路器跳闸线圈也是各自一套,二套同时并列运行)。
回复
qq_1426378401868
2015年05月08日 11:02:38
3楼
太感谢,楼主!!!
回复

相关推荐

APP内打开