同一系统使用两种冷量相差300W的压缩机,整机冷量会出现相差不大的现象吗?
qq_1430383702354
2015年04月30日 17:13:13
来自于制冷技术
只看楼主

想与各位专家共同研究,同一制冷系统,使用两种冷量相差300W的压缩机,整机冷量会出现这种情况吗:配用冷量低的压缩机整机冷量会高吗?

想与各位专家共同研究,同一制冷系统,使用两种冷量相差300W的压缩机,整机冷量会出现这种情况吗:配用冷量低的压缩机整机冷量会高吗?
免费打赏
shaopp520
2015年05月13日 14:49:23
2楼
你是说同一个系统,用两台压机吗?
这样可行,但必须是完全相同的压缩机才行,另外 回油系统要做好?要不然直接烧掉压缩机
回复
深圳集雅
2015年05月14日 18:50:13
3楼
这个“300w”在改系统所占的比例是多大,如果是几十冷吨或上百冷吨那就显得微乎其微了,完全可以忽略。当然小系统就另当别论。
同一系统,如果压缩机变小了,可以认为单位时间内压缩机的输气量是变少了,制冷量应该也是变少。
除非工况出现了变化,才会出现制冷量变大的现象。
回复
斗战圣佛
2015年05月15日 13:18:16
4楼
?这问题有点奇怪?
回复
sunmalin
2015年06月16日 09:33:43
5楼
这要看你的压缩机是多大的冷量,如果冷量比大是看不出来的,如果冷量很小就不行
回复