如题:水泵房内的落地式配电柜安装的基础规范要求是高?求大神帮忙。
如题:水泵房内的落地式配电柜安装的基础规范要求是高?求大神帮忙。
2楼
没啥大要求,基础采用槽钢做做好;焊接或者螺钉锁好,找好水平;做好接地;
回复
3楼
无锡索普翟青文 发表于 2015-5-1 07:21 没啥大要求,基础采用槽钢做做好;焊接或者螺钉锁好,找好水平;做好接地;旁边的水泵土建做了20cm的基础,自带的电控柜只有10cm的槽钢基础,是否需要再让土建做一个10cm的基础以保证基础与水泵的基础一样高?
回复
4楼
:L没啥要求。水泵房我做都是10CM混凝土基础,,有些地方就直接用槽钢基础!
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-3 23:10 编辑
“水泵房内的落地式配电柜安装的基础规范要求是(多)高?”
水泵房?有大有小,有高有低,关键一点是“潮湿”情况如何!
几十年前偶刚做电气施工员的第二个大项目就是一个水泵房,结构:前面泵房宽12米,长28米,二层,立式泵3台360KW(高压)2台180KW(低压)在下面,电机在(二层)上面,隔壁配电室高压柜背向泵房,对面一排低压柜(加二台800KVA干变),5台泵的电缆保护管从混凝土结构的电缆沟出去,从二层楼板下敷设,对牢电机接线盒弯上。
当时,没有预埋图,偶一个人看电气图、结构土建图、设备布置图,查水泵结构尺寸、电机结构尺寸、配电柜结构尺寸,自己画出预图和预钢管规格(包括其他二次电缆的保护管、电动阀、闸门、风机、照明等全部保护管),随着土建的钢筋放置,把钢管放到正确位置(土建对偶有意见,他们的混凝土模板难放了----说他们的图上没有预埋或预留孔)。
配电室两侧的一侧为操作室,控制泵和电动阀及电动闸门(远控),照明、通风、电话、网络等就不用说了,当然还有直流屏。
二层后,就不存在潮湿的问题了(因为水管都在二层楼板下)。
本题的防潮问题,配电箱所在位置有可能有水时,配电箱基础做高一点,没有水的可能时,只在与水泵同高的地面加槽钢就可以了。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-5-3 23:01 “水泵房内的落地式配电柜安装的基础规范要求是(多)高?”水泵房?有大有小,有高有低,关键一点是“ …谢谢前辈指点,我们这个是个办公楼,水泵就是小水泵土建做了一个20公分的基础,我的配电箱自带了10公分的基础,那是否我需要在让土建砌个10公分的基础再把配电箱放在上面呢?
回复
7楼
a123422343234 发表于 2015-5-11 20:21 谢谢前辈指点,我们这个是个办公楼,水泵就是小水泵土建做了一个20公分的基础,我的配电箱自带了10公分的 …是不是加高,一看箱内加高后各方面是否有利,二看万一水泵漏水是不是会影响配电箱。反正加高也不是难事,只是加高的水泥要好,不能裂口(不会渗水)。
回复
8楼
一般情况是10公分高,如果配电房教潮湿的话一般价高到20公分,如果你的水泵配电箱位置和水泵在一起的话为了美观,建议你加高到20公分。
回复
9楼
华海军 发表于 2015-5-1 07:21 没啥大要求,基础采用槽钢做做好;焊接或者螺钉锁好,找好水平;做好接地;GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
回复