防爆地漏与镀锌管如何连接--螺纹连接吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月30日 22:02:26
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 编辑 以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?防爆地漏实物图:为什么查看相关图集 关于防爆地漏与金属管道连接好像很复杂,两者连接多了好多配件,不是单纯的防爆地漏与镀锌管直接螺纹连接的。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 编辑

以下为地下室人防部分防爆地漏平面图与系统图,根据系统图的意思防爆地漏采用DN80规格的,镀锌管也是采用DN80规格,两者之间是直接采用螺纹连接吗?防爆地漏底部就是带螺纹的吗?
4.jpg


5.jpg




防爆地漏实物图:
防爆地漏.jpg

防爆地漏1.JPG


为什么查看相关图集 关于防爆地漏与金属管道连接好像很复杂,两者连接多了好多配件,不是单纯的防爆地漏与镀锌管直接螺纹连接的。
3.jpg


延伸知识-也请参与交流下:
根据人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:
1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;
2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;
以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏;
综合考虑,应采用热镀锌钢塑复合管或热镀锌钢管,以便于防爆地漏连接。


现场安装图(网络上找的):
防爆地漏一般都是用在公共设施的地下室、地下掩体,是防止爆炸时冲击波通过管道进入掩体,防爆地漏正常都是铁质浇注成型,外观正常为圆形,体积比普通地漏大的多,重量更是很重。普通的地漏正常只是起到单一的排水功能。
防护单元内部的可以用普通地漏
有冲击的区域需设防爆地漏

20091229_3c1448aa99572534ca53vYPNIkz26O9F.jpg.thumb.jpg

20091229_83e971ccc828a94cb47cMG70NDpWUzze.jpg.thumb.jpg


防爆地漏是直埋在结构内还是结构留洞以后再做
http://bbs.co188.com/thread-384045-1-1.html













4.jpg


5.jpg


防爆地漏.jpg


防爆地漏1.JPG


3.jpg


20091229_3c1448aa99572534ca53vYPNIkz26O9F.jpg.thumb.jpg


20091229_83e971ccc828a94cb47cMG70NDpWUzze.jpg.thumb.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2015年05月07日 10:53:30
2楼
人气不够~~~~~~
回复
yx123698
2015年05月09日 13:23:38
3楼
看现场图片防爆地漏直接与套丝短钢管连接,短管直接与主管道焊接的,这样可以不使用弯头;而图集中使用的是铸铁短管与弯头承插连接。虽然没做过这种我觉得应该在预留木盒子把短管的丝口包好,后期安装地漏。
回复
dzt188
2015年05月11日 10:09:45
4楼
多谢楼主分享资料,学习啦
回复
王铜
2015年05月11日 15:05:51
5楼
人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:
2015年05月21日 10:06:57
6楼
yx123698 发表于 2015-5-9 13:23 看现场图片防爆地漏直接与套丝短钢管连接,短管直接与主管道焊接的,这样可以不使用弯头;而图集中使用的是 …您是意思是说防爆地漏与结构不一次浇筑,预留木方等待后期浇筑吗!
回复