室内往往对净高有要求,或者有些商改住,复式的,喷淋管道在走廊处穿梁,结构也同意且满足规范要求,那么问题来了,方案选哪种?方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?
方案一,消防水阻小,弯头少,桥架在下,便于布线和桥架检修,一般可以满足《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》中12.2.1-2表的要求。缺点,有人说喷淋管道不能在桥架上方,理由是怕渗漏,引起火灾。只是,按方案一,其上方是直线管段,垂直方向没有接口,应该不至于,大家觉得呢?
方案二,优点是满足水管在桥架下方,避免漏水。缺点是消防水阻大,弯头较多,虽然满足了在桥架的下方,但水平距离,尤其是右边支管与桥架水平距离难满足0.4米的要求。
各位水友是如何考虑和选择的?