结构布置,请前辈指点下
ice040119
ice040119 Lv.3
2015年05月01日 16:09:16
只看楼主

本帖最后由 ice040119 于 2015-5-1 19:31 编辑 一个幼儿园,7度区,6层,2类场地,层高大概3.8m,请问用框架结构行吗?结构布置如下图............

本帖最后由 ice040119 于 2015-5-1 19:31 编辑

一个幼儿园,7度区,6层,2类场地,层高大概3.8m,请问用框架结构行吗?结构布置如下图............
免费打赏
唯快不破
2015年05月01日 18:06:02
2楼
框架 当然ok
回复
zhanglin2829124
2015年05月01日 21:53:53
3楼
个人感觉,左下角柱太密。
回复
洞房不败之玉女
2015年05月02日 14:24:24
4楼
还可以吧,不过柱子布置不合理。层高最好可以降一点。不要太接近24米
回复
老王在隔壁
2015年05月02日 22:33:01
5楼
左下角单跨,学校属于重点设防类,抗规有要求,不应作单跨,左下角先和审图的沟通下
回复
ztdlcdu
2015年05月04日 15:25:20
6楼
左下角框架柱太密,明显不合理,另外,左下角为单跨框架结构,地震作用下,一侧柱子的破坏会造成这部分框架的倒塌,为规范所禁止的结构。