应急照明控制箱,出线回路单匹微断,一个回路画一个接触器,共六个回路,是用六个接触器还是三路用一个共用三个呢?附图
应急照明控制箱,出线回路单匹微断,一个回路画一个接触器,共六个回路,是用六个接触器还是三路用一个共用三个呢?附图
![QQ截图20150503170056.png](https://fd.co188.com/group1/M04/E0/85/rBBhH11JxQWAPASSAAB7cZQ-sU8859.png)
12楼
nicebin 发表于 2015-5-6 11:59 另外,一些专用的如ABB的建筑用接触器:ESB20,最多有4对常开(或常闭)触点,这样控制的回路就可以多一个。 …嗯,谢谢,一般好像用常开的多
回复
13楼
谢谢分享,学习了。
回复
14楼
现在实际上不需要这种古老的画法了!如果用EPS柜就已经在内部就模块化了。
回复
15楼
就用主触点就可以了
回复
16楼
学习学习再学习
回复
17楼
学习了 涨知识了。。。
回复
18楼
过来学习一下
回复
19楼
接触器的辅助常开点的额定电流很小,不能满足灯具的额定电流。特别是地下车库使用。