层间位移角很小,远远满足1/500的要求,节点最大位移也很小,但是一算位移比就超出要求,角柱加了剪力墙,调节柱尺寸,改变梁尺寸的方法都试过啦,还是不行,求大神指教,泪崩~
层间位移角很小,远远满足1/500的要求,节点最大位移也很小,但是一算位移比就超出要求,角柱加了剪力墙,调节柱尺寸,改变梁尺寸的方法都试过啦,还是不行,求大神指教,泪崩~
13楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-6 08:40 再说了你位移比是多少啊?你光说不满足。就两层而已。位移比,和总信息都在里面
回复
14楼
tk921116 发表于 2015-5-6 12:00 我觉得你可以把右边的那个不用做斜板,就把他们放在一个平面上来,我做一个阶梯教室,我考虑的是斜梁,但我 …也用了斜梁,板搭在梁上,是个中空的结构。如果建在一个高度,就会吊起来,左边高3.6,阶梯部分1.8
回复
15楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-6 08:40 再说了你位移比是多少啊?你光说不满足。就两层而已。位移比都超1.4啦
回复
16楼
位移比都超1.4
回复
17楼
从你的确良平面图上看,中间部分(楼梯间右边开间)只有外边有梁支撑,中间也需要梁支撑。由于你的首层层高与二层相比相差大,首层的柱截面要大。最好可以加小量剪力墙但通常用户不会接受。
回复
18楼
总设计信息,刚度比什么都满足要求
回复
19楼
剪重比,周期比也满足要求
回复
20楼
同意楼上意见
回复
21楼
你的节点图呢?节点200和节点207是哪根柱子?那个层间没有布梁的那一跨是做什么用的?过道么?
回复
22楼
上海牛牛牛 发表于 2015-5-6 13:30 从你的确良平面图上看,中间部分(楼梯间右边开间)只有外边有梁支撑,中间也需要梁支撑。由于你的首层层高与 …中间部分是中空的呀,那是阶梯型礼堂的一部分,里面不能设梁,首层层高也是3.6,考虑柱子要到基础,所以加了1.2,首层柱子500*500,错层部分600*600
回复