本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑 这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中看混凝土交界处的未除锈就知道严重(起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?
本帖最后由 y758306639 于 2015-5-4 10:07 编辑
这是条形基础的首层,预建六层,18和20厘的柱筋,因锈蚀比较严重,图中
看混凝土交界处的未除锈就知道严重
(起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右,),施工队说绑扎柱筋可以了,若植筋钻孔会遇到地梁的钢筋而深度不够,会没效果。 请教大家怎处理好,把柱头打掉换筋重新做吗?
23楼
y758306639 发表于 2015-5-4 10:01 锈蚀比较严重,起片状,图中是初步除过锈的,有几根严重的只剩下16厘左右第二和第四张图最明显,钢筋底部锈蚀很严重。建议把混凝土往下凿点,看看下部钢筋什么情况。一般情况这个部位受弯矩比较大,可以找设计单位核算一下,有时候这个不问配筋会放大,如果锈蚀的就那么一两根的话,可以让他们按照省下的钢筋面积算算是否满足。
回复
24楼
毛嘟嘟 发表于 2015-5-4 15:48 同意你的观点!正解,这个施工单位不怎么样,柱头的扫毛都没有做
回复
25楼
钢筋锈蚀很正常,就像人会生病一样。楼主不要惊慌!
回复
26楼
这样真的好吗,地震来了没有足够的锚固,不能说没用但是作用是达不到的
回复
27楼
不会的用高一标号的砼浇筑柱子
回复
28楼
真的挺严重的,具体怎么处理,待高手指点
回复
29楼
施工队肯定不想麻烦了,看你这个钢筋锈蚀还挺严重的,必须要植筋了
回复
30楼
不吃鱼的小猫 发表于 2015-5-5 21:38 施工队肯定不想麻烦了,看你这个钢筋锈蚀还挺严重的,必须要植筋了已将比较严重的植筋,但锈除不掉,下面是没植筋,只绑扎的图51252375125239
回复
31楼
y758306639 发表于 2015-5-5 22:11 已将比较严重的植筋,但锈除不掉,下面是没植筋,只绑扎的图这个不好说吧,主要看监理看业主,他们说可以就可以。不然就不行,从受力角度考虑这么做是没多大用处的
回复
32楼
学习了学习了
回复