电梯的启动电流及对应断路器和熔断器如何选择
闫毅磊
闫毅磊 Lv.3
2015年05月04日 09:49:06
只看楼主

电梯的启动电流及对应断路器和熔断器如何选择呢

电梯的启动电流及对应断路器和熔断器如何选择呢
免费打赏
lingxuct
2015年05月04日 10:05:09
2楼
现在电梯都是变频控制,起动电流不大,可按普通电机选择断路器;

且电梯的电机功率也不大,切勿装减压启动!
回复
lsc19590714
2015年05月04日 10:25:37
3楼
现行各电梯厂家生产的电梯均配置变频器,做为设计只给出电梯配套的配电箱。三相五线制,配双电源转换器,塑壳开关,额定电流按电梯电动机的额定电流的1.2-1.5倍即可。千万不能设计漏电开关。
回复
闫毅磊
2015年05月04日 11:01:23
4楼
lsc19590714 发表于 2015-5-4 10:25 现行各电梯厂家生产的电梯均配置变频器,做为设计只给出电梯配套的配电箱。三相五线制,配双电源转换器,塑 …为什么不能设计漏电开关呢?
回复
闫毅磊
2015年05月04日 11:04:46
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-4 10:05 现在电梯都是变频控制,起动电流不大,可按普通电机选择断路器;且电梯的电机功率也不大,切勿装减压启 …那按照额定电流的2-2.5倍选可以吗?还是1.2-1.5倍呢
回复
lingxuct
2015年05月04日 14:18:49
6楼
闫毅磊 发表于 2015-5-4 11:04 那按照额定电流的2-2.5倍选可以吗?还是1.2-1.5倍呢这是设计的权力,不违规,哪个方便就用哪个。
回复
qq_1423529138570
2015年05月04日 14:47:19
7楼
正常来说你选择相对应的开关,启动电流基本已经被考虑进去了,按平时设计就可以了
回复
闫毅磊
2015年05月04日 15:00:20
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-4 14:18 这是设计的权力,不违规,哪个方便就用哪个。嗯,这样不错了。
回复
闫毅磊
2015年05月04日 15:05:32
9楼
尘凡凡凡 发表于 2015-5-4 14:47 正常来说你选择相对应的开关,启动电流基本已经被考虑进去了,按平时设计就可以了嗯,也听有些开关厂家说过。
回复
lsc19590714
2015年05月12日 10:51:28
10楼
你所说的是选择低压开关的额定电流及导线的截面载流量的问题是按电梯电机的额定电流的1.2倍选择。建议:电梯配电箱还要考虑井道照明用电量及相关设备用电量。所以选开关及导线可适当大些,1.5-1.8倍。
回复
qch12345
2016年09月20日 11:56:00
11楼

路过学习下。
回复

相关推荐

APP内打开