2000户的住宅小区 商业面积3W平方米 ,大概需要几个多大的配电房
2000户的住宅小区 商业面积3W平方米 ,大概需要几个多大的配电房
2楼
偶粗估,每户5KW,2000户为10000KW,需要2500KVA变压器4台(或以上),最少二个变电所。
当然,如果是高层,可建在地下室。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-4 10:50 偶粗估,每户5KW,2000户为10000KW,需要2500KVA变压器4台(或以上),最少二个变电所。当然,如果是高 …那么相当于5000KVA一座配电房的 面积大概需要多少呢
回复
4楼
2000*8*0.6 = 9600kVA 30000*0.15 = 4500kW
一个开闭所,1-2个独立商业变电所,5/10个变电所(每个2/1台1000kVA变压器)
回复
5楼
yyhs0401 发表于 2015-5-4 10:56 那么相当于5000KVA一座配电房的 面积大概需要多少呢和楼上观点一样,供电半径不大于250米,包括层高的长度考虑在内。
回复
6楼
配电室的大小,不以容量大小定,而是根据设备(大小)多少定。
回复
7楼
住宅6台800,商业2台1250,应该问题不大,具体看具体项目的选择,数值不会相差太大
回复
8楼
学习学习学习学习学习学习
回复
9楼
学习学习学习了
回复
10楼
学习了 谢谢分享
回复
11楼
如果每户按100M2,2000X100=20万M2,高层公摊一般不到0.8的使用系数,200000/0.8=25万M2,按住宅用地估算取最低有功功率20W/M2,折算到变压器视在功率约30VA/M2,250000X30=7500KVA,按中低等商业80W/M2,约为120VA/M2,30000x120=3600KVA,按变电所供电半径不超过200M,3.14X200平方=125600M2,25万M2最理想状态设两个,还不包括 不计容面积,即占地面积,这样看来,此项目至少设置3个公用变电所+1个商业变电所,开闭所可以与其中1个变电所设置在一起,用隔墙分开。
回复