2000户的住宅小区 商业面积3W平方米 ,大概需要几个多大的配电房
2000户的住宅小区 商业面积3W平方米 ,大概需要几个多大的配电房
12楼
你这样一算下来,好像没什么设计可以说话了,呵呵
回复
13楼
厉害,张姿势
回复
14楼
这个需要根据平面图来布置,和负荷关系不大。
高层配电和别墅配电绝对不是一个做法。
回复
15楼
尘凡凡凡 发表于 2015-5-4 14:50 住宅6台800,商业2台1250,应该问题不大,具体看具体项目的选择,数值不会相差太大呵呵,比我还激进。能说说观点吗?
回复
16楼
要看你住户是多大户型,如果是大户型,按8kw一户,同时系数0.45,商业3w平米,每平米按100W粗略估算,总用电负荷在10000kW左右,这么大的容量,要设置开闭所了,变电所根据需要,商业部分要4台1600kVA变压器,住户部分要看小区面积,变电所供电半径不宜超过250米设置一个,大概10个800kVA变压器,各地供电局规定不一样,江苏这边,箱变允许最大容量在500kVA,如果容量大,要设置变电所。
回复
17楼
如果是高层,我估计得每个楼一个变电站,这也是最佳方案。
回复
18楼
学习了,谢谢
回复
19楼
学习了,谢谢
回复
20楼
这些数值也只是一个估算,根据做了这么多住宅小区来说,这个数值在实际使用中都没有什么问题,具体的可能还是以当地的供电部门的意见为准。
回复