本帖最后由 北方郎 于 2015-5-9 17:45 编辑 各位亲,最近由于工作原因,收集了一些断路器的样品,计划对这些产品进行拆解对比。下面,想征集一下大家的好主意,怎么才能更好的对比出各品牌断路器的好坏呢?手头工具有限,目前有手钻,电子秤,螺丝刀,钳子等。。有效期1周,认真回复的朋友都会加分奖励。为了便于查看,所有路过、留名、MARK、学习、谢谢等无用回复一律删除,请大家理解。
本帖最后由 北方郎 于 2015-5-9 17:45 编辑
各位亲,最近由于工作原因,收集了一些断路器的样品,计划对这些产品进行拆解对比。
下面,想征集一下大家的好主意,怎么才能更好的对比出各品牌断路器的好坏呢?
手头工具有限,目前有手钻,电子秤,螺丝刀,钳子等。。
有效期1周,认真回复的朋友都会加分奖励。
为了便于查看,所有路过、留名、MARK、学习、谢谢等无用回复一律删除,请大家理解。
补充一点:现在的情况是默认产品都是满足国家标准的情况下做比较。
44楼
这个有点大动干戈了吧?
回复
45楼
一看工艺 ,好的断路器做工精致,用料考究;
二看触头,好的断路器的触头用纯铜镀银的;
三看灭弧罩,
四看外壳;
五看脱扣器。
回复
46楼
向各位大神学习。楼主好人!
回复
47楼
内地生产的断路器,大部分都是欠缺合理的设计,家用的漏电开关,之前我就分解过几个牌子的,有个是牌子很大的,一旦拆开,就见到内部的组件只是一般化,与几十元的普通货区别不大,只有一个的漏电组件是使用集成IC,另一边的空气脱扣部分还算可以,而价格都是在接近2百元。仅从外观上去分析是难以区别真假货。
而三相的动力开关,之前我在佛山跟进多个工地,供电部门安装的临时供电系统,采用的开关应是内地牌子几大的,但从接线模式去看就欠合理,一个200A以上的开关接线端子是使用十字螺丝刀去拧固紧的,接触的面积都是偏小,而内部结构就不说了,仅从这些就可以让人思考到,作为一个合格的产品能否在额定电流下安全稳定工作呢?电气接触不良的后果大家都很清楚,细节决定成败,很多电气事故都是从表面看小问题所引发的。前几天我家里的空调插头发热,由于之前的屋内线路是已经装修好的,确实电线施工很一般,甚至乎属于烂,因为我一直是有定期留意各家电运行情况的,就发现我妈房间的空调插头有发热问题,之后就揭开线槽发现该N线是敷设经过3个分节点的,采用1平方厘米,于是就更换了,但还是出现插头发烫,仍未解决。我就拆开插头,发现内部的N脚的胶质已经开始融化了一点,颜色变了棕色。接线铜耳与插头脚之间有点松动,更换后就无再出现发热问题了。一台小一匹空调都是可以有这样的问题,对于其他配电系统更是不容忽视的!对于有资格的设计师或者电气技术人员来说更是需要考虑很多的问题。怎样才能让一个电气工程的质量更稳定!
回复
48楼
拆开比较一下部件的加工工艺水平也是有必要的,但判断一个断路器的好坏应该还是要看机械和电气的试验数据。
回复
49楼
一看工艺 ,好的断路器做工精致,用料考究;
二看触头,好的断路器的触头用纯铜镀银的;
三看灭弧罩,
四看外壳;
五看脱扣器。
回复
50楼
单靠眼判断是不太好判断,还是靠专业的仪器做试验
回复
51楼
单纯的拆解只是看表面的一些东西,无非是工艺水平的体现,要想全面分析还是要靠试验数据来说
回复
52楼
单纯的拆解只是看表面的一些东西,无非是工艺水平的体现,要想全面分析还是要靠试验数据来说
回复
53楼
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
我从事电工工作十多年,德力西,正泰这两个品牌都很不错.要判断好坏没有检测设备是不行的,主要有两个指标:电磁保护(短路保护)和过电流保护(热保护).但从外观和重量方面还是可轻易鉴别的.断路器主要有DW系列DZ系列,又名自动空气开关.不知你要询问的断路器是家用的还是工业用?若是家用,选择漏电保护开关或DZ47-C系列空气开关即可.
与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。