110kV变电站与厂房防火间距
米霍克
米霍克 Lv.9
2015年05月04日 16:55:48
来自于建筑规范
只看楼主

请教下各位:防火规范2014版中,3.4.1条,室外变配电站(变压器总油量) 距 厂房的防火距离是指变压器外壁算起至站外的厂房的距离还是变电站围墙起算?旧版中3.4.1注5中有说明是变压器外壁起算,新版删除了这句话。表中的格式变化了。

请教下各位:

防火规范2014版中,3.4.1条,室外变配电站(变压器总油量) 距 厂房的防火距离是指变压器外壁算起至站外的厂房的距离还是变电站围墙起算?

旧版中3.4.1注5中有说明是变压器外壁起算,新版删除了这句话。表中的格式变化了。
免费打赏
米霍克
2015年05月04日 17:03:29
2楼
还有新版3.4.1表格中是室外变、配电站,注4中为“发电厂”内的主变压器,其油量可按单台确定。
这个发电厂是笔误么?