两台水冷机组,1台制冷量为1200KW,另1台只知道额定电流是101A,求各位大神算算这两台水冷机组制冷面积是多少(用于办公楼),希望能留下计算方法,谢谢!
两台水冷机组,1台制冷量为1200KW,另1台只知道额定电流是101A,求各位大神算算这两台水冷机组制冷面积是多少(用于办公楼),希望能留下计算方法,谢谢!
2楼
第一台制冷量1200kW,如果按照热指标90~120W/㎡,估算的话,面积大概是10000~13000㎡,
第二台只知道额定电流就不知道怎么算了
回复
3楼
suojing1266 发表于 2015-5-7 13:04 第一台制冷量1200kW,如果按照热指标90~120W/㎡,估算的话,面积大概是10000~13000㎡,第二台只知道额定电 …第二台60千瓦左右
回复
4楼
第二台如果是风冷的话大约150kw冷量;水冷的话大约200kw冷量;1200+200=1400kw;供冷面积:1400m2