一端坐落在不能破坏的挡土墙上的厂房接地应该如何设计?欢迎大家来讨论
guoqudexiaowu
2015年05月05日 06:58:00
只看楼主

某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了

某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了


tu.jpg


tu ib.jpg


tu.jpg


tu ib.jpg

免费打赏
sses2006
2015年05月05日 18:11:42
2楼
我觉得问题不大,测量接地电阻,如果达不到1欧姆才设置人工接地桩,人工接地桩不能环形辐敷设,就做到挡土墙位置即可
回复
hanzhg54
2015年05月05日 21:59:17
3楼
用镀锌扁钢跨越挡土墙,没有克服不了的困难。