屋顶不锈钢水箱雷击问题,求教高手能给与帮助
co1426481797606
2015年05月05日 06:09:00
来自于防雷减灾
只看楼主

我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:1.如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?




我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。

问题1:

如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。



问题2:

1.如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?

2.如果相连接,雷电会顺着水管电到人吗?

3.如果会应如何处理?



问题3:

1.我在屋顶搭建了金属棚(简易房),请问是否将金属棚直接当接闪器使用,并且和避雷接地(共地)?

2.如果需要在金属棚架下安装日光灯、风扇等设备,请问应如何处理?

3.每层有总空气开关,是否需要在屋顶那层的空气开关后装个涌浪保护?

4.涌浪保护规格需要多大,请提供厂家型号或规格?谢谢



问题4:


1.一楼有个水井(深4~5米,常年有水,水面离井口有2米距离),我做接地体时,是否可以直接将接地引线和接地体焊接后掉入水井中即可,或是一定要在其他地方泥土内插入几条角铁做接地体?



2.若可以接地体可以掉入水井中,哪么打雷时,人是否不可以靠近水井3米范围内?



3.水井的水是通过水泵抽上5楼的不锈钢水箱中(供冲厕所,洗衣服使用),能否可以将接地体放置水井中?若能放置后,是否会将雷电形成环路,使用人触电??

非常感谢各位大虾,盼望各位大虾们的回复,谢谢!!
免费打赏
sses2006
2015年05月05日 18:13:12
2楼
突出屋面的金属结构都必须与避雷网带相连
回复
bzh8462
2015年05月06日 07:14:23
3楼
雷击是引,而不是避。没有下行通路,雷电流得不到释放,结结果是什么,你猜。
回复
bzh8462
2015年05月06日 07:16:28
4楼
电流的反冲击考虑的不错,避免入水井即可,做辅助接地极,距离远一点。
回复
jianzhudianqi
2015年05月16日 05:18:11
5楼
路过学习了!!!
回复
tdming
2015年05月20日 12:08:35
6楼
问题4:防雷接地极3米范围内不应有人活动。接地极要远离水井,独立接地。
问题3:可以用作接闪器,但应满足规范要求。日光灯具外壳要接地,其供电回路在室内电源箱处装SPD.
问题2:在屋顶不必装被雷针,即使装了:其接地也无法做到与室内接地系统隔离。
问题1:水箱要从两个不同方向接地,室内水管网做等电位联结。
回复
tbdy
2015年05月21日 21:05:02
7楼
可以沿屋顶水箱做避雷带,与屋顶避雷带联结即可。那东西不高,保护范围好,但如果屋顶水箱不与避雷带联结,那么防止反击的距离要够。
其实不锈钢水箱是可以直接承受雷击的,规范说厚于4mm,那是从油库防雷引用来的。雷击水箱,水肯定是会传导电的。而现代建筑的防雷要点是等电位联结,其中又规定,塑料水管不与卫生间等电位箱联结,也就是水管内水的电位是无法与卫生间等电位的。至于这种水会不会让人触电,没法回答。
回复
tbdy
2015年05月21日 21:09:28
8楼
金属屋顶相对明确,就是等电位联结。屋顶与防雷接地、屋面避雷带联结,电路地线与该层避雷带联结,火、零线与地线间安浪涌保护。一定要明确的是,屋顶必须与防雷接地联结,保证屋顶与地面间电压不会导致屋顶、空气、人之间通路的击穿,也就是雷电流不通过人体,引下线会有反击,所以离他远点,或者做过绝缘,套个PVC管什么的,敷水泥也可以让人远离。