防烟楼梯间前室,需不需要在消火栓的保护范围内?
貌似很忙
2015年05月05日 12:43:45
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-5-14 09:50 编辑 2类高层公建,建筑高度大于32米,图示为首层防烟楼梯间及前室(仅为2层服务),这个前室内是否需要设置消火栓呢?想了好几天,看了规范对于防烟楼梯间,及其前室的定义。觉得这个情况没必要设置,应为没有扑救的对象,如果作为消防队灭火的开路消火栓,2层与一层不在一个平面,也利用不到。

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-5-14 09:50 编辑

QQ截图20140506081333.png
2类高层公建,建筑高度大于32米,图示为首层防烟楼梯间及前室(仅为2层服务),这个前室内是否需要设置消火栓呢?
想了好几天,看了规范对于防烟楼梯间,及其前室的定义。觉得这个情况没必要设置,应为没有扑救的对象,如果作为消防队灭火的开路消火栓,2层与一层不在一个平面,也利用不到。

QQ截图20140506081333.png

免费打赏
lufei
2015年05月05日 13:36:07
2楼
按道理说可以不考虑,但是规范要求室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置啊……
回复
yx123698
2015年05月05日 19:55:09
3楼
赞同楼上说法,灭火时便于使用更重要
回复
貌似很忙
2015年05月08日 11:51:55
4楼
lufei 发表于 2015-5-5 13:36 按道理说可以不考虑,但是规范要求室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及 …如果在前室内设置了消火栓,扑救的目标是哪里呢?
回复
waterdn
2015年05月08日 14:35:50
5楼
这个应该不用设,防烟楼梯间前室是封闭的,设了消火栓去灭火,烟必定从防火门中窜出,起不到防烟效果
回复
某日某月
2015年05月08日 17:33:11
6楼
个人觉得不需要设。如果要设,还用不用保证两股水柱呢
回复
cb
2015年12月01日 15:31:25
7楼
这种情况,我会在前室放一个,然后左右两个出入口附近至少放一个可以拉到这个前室的消火栓,以保证建筑物内每个点都有2股水柱能保护到的要求。
回复
june912
2015年12月02日 10:41:08
8楼
设置消火栓的场所 消火栓应该要求能保护到任何部位吧
回复

相关推荐

APP内打开