最近布置一个地下厂房 采用了顶送的球形喷口,但火灾时候能不能 作为排烟风口使用呢?
最近布置一个地下厂房 采用了顶送的球形喷口,但火灾时候能不能 作为排烟风口使用呢?
2楼
什么意思?送风系统和排烟系统合用?
回复
3楼
jingyu851 发表于 2015-5-7 09:31 什么意思?送风系统和排烟系统合用?排烟时候 补风 有别的地方补, 只是单纯讨论这个球形喷口 作为排烟口 可不可? 不讨论系统
回复
4楼
有图片没有?
回复
5楼
没规定说不可以,个人觉得只要排烟口速度不超标就行。
回复
6楼
gdp2013 发表于 2015-5-12 12:08 没规定说不可以,个人觉得只要排烟口速度不超标就行。同意 就这么搞