楼梯间休息平台上消火栓的安装问题
可爱的大白菜
2015年05月06日 11:14:15
只看楼主

消规上这样规定:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。

消规上这样规定: 7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。
新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。
那么问题来了,消火栓装在休息平台上无论是明装还是安装都有问题,明装影响楼梯间疏散宽度,安装影响楼梯间防火墙的完整性,都不合要求,那么消火栓装在楼梯间休息平台合适么

免费打赏
当时明月照云归
2015年05月06日 13:04:13
2楼
自相矛盾的典范。。。
回复
lyz230103
2015年05月06日 15:15:36
3楼
为不影响楼梯间疏散宽度,楼梯间尺寸要加300
回复
版专攻
2015年05月06日 16:12:20
4楼
不能开洞的地方,就不要全暗装,可明装,明装的时候,可以放大楼梯间休息平台以确保净宽满足疏散宽度要求,只要方案阶段考虑好尺寸完全没问题
回复
blackpard
2015年05月07日 07:46:24
5楼
呵呵,楼主考虑的真仔细,这地方是应该方案时候就考虑好尺寸。
回复
可爱的大白菜
2015年05月07日 09:16:45
6楼
版专攻 发表于 2015-5-6 16:12 不能开洞的地方,就不要全暗装,可明装,明装的时候,可以放大楼梯间休息平台以确保净宽满足疏散宽度要求, …嗯,是的。建筑结构的意见会比较大,放几个消火栓箱就改了疏散宽度。
回复
可爱的大白菜
2015年05月07日 09:22:18
7楼
blackpard 发表于 2015-5-7 07:46 呵呵,楼主考虑的真仔细,这地方是应该方案时候就考虑好尺寸。暗装消防的说不能开洞。
回复

相关推荐