消规上这样规定:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。
1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;
2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。
新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。
那么问题来了,消火栓装在休息平台上无论是明装还是安装都有问题,明装影响楼梯间疏散宽度,安装影响楼梯间防火墙的完整性,都不合要求,那么消火栓装在楼梯间休息平台合适么