如题,我知道排烟风机共用风井是需要设置止回阀的,但是不知道送风机是否也需要,因为以前曾经见过有图纸是不加止回阀的,我查过建规和高规,也没有对风管止回阀的描述。求指导
如题,我知道排烟风机共用风井是需要设置止回阀的,但是不知道送风机是否也需要,因为以前曾经见过有图纸是不加止回阀的,我查过建规和高规,也没有对风管止回阀的描述。求指导
2楼
没人吗?自己先顶一个
回复
3楼
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
6.6.9 多台通风机并联运行的系统应在各自的管路上设置止回或自动关断装置。
回复
4楼
tx 发表于 2015-5-8 00:03 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-20126.6.9 多台通风机并联运行的系统应在各自的管路上设 …但是,消防的通风机,不是都在进风口处增加了70度的防火阀了吗?,还要加止回阀?
回复
5楼
70度的防火阀,只有当空气温度达到70度时,防火阀才关闭,平时多台通风机并联设置,当部分通
风机运行时输送气体的短路回流。
回复
6楼
tx 发表于 2015-5-12 00:22 70度的防火阀,只有当空气温度达到70度时,防火阀才关闭,平时多台通风机并联设置,当部分通风机运行时输 …学习了,多谢
回复
7楼
tx 发表于 2015-5-12 00:22 70度的防火阀,只有当空气温度达到70度时,防火阀才关闭,平时多台通风机并联设置,当部分通风机运行时输 …学习了,多谢
回复
8楼
一样需要的!不然不开的那一台就变成了进风口
回复