换热站并联三个板式换热器中间那个一网出水温度比二网回水温度还低 并且板换出口压力比进口压力略高是怎么回事啊?两个换热站运行记录都有这种情况 求大师帮忙简答:handshake:handshake:handshake

换热站并联三个板式换热器中间那个一网出水温度比二网回水温度还低 并且板换出口压力比进口压力略高是怎么回事啊?两个换热站运行记录都有这种情况 求大师帮忙简答:handshake:handshake:handshake
免费打赏
wltzhch007
2015年05月07日 16:13:11
2楼
出水温度低,估计是板换堵了,回水压力略高,应该是表的精度误差吧?
回复
jiping1988
2015年06月28日 14:56:07
3楼
这种情况就是说明中间板换根本未换热,不是堵了就是流量不足
回复
jiping1988
2015年06月28日 14:57:20
4楼
最好用流量计测一下流量。