关于塑壳断路器要求过载仅报警不跳闸的问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年05月06日 22:39:02
只看楼主

有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!

有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!



免费打赏
wxs801020
2015年05月19日 21:05:52
12楼
lily_to_lucy 发表于 2015-5-18 15:17 现在很多开关已经有这个功能啦,苏州中仁和常熟是的,就是说没有这个功能的开关,怎么来实现这个功能
回复
cn39
2015年05月20日 14:37:49
13楼
你为什么要选择没有这个功能的开关呢?和自己过不去

muyuyao

消防系统的配电,都不允许带过载保护功能的!!!但是要报警,所以必须用3208系列的塑壳断路器,08是报警触头!!!

回复
qq_1421230458915
2015年05月20日 15:01:14
14楼
貌似这种过载只报警不跳闸的断路器 北京 明日的应该有,印象中我是见过。
回复
攻城师58241
2016年07月02日 17:08:24
15楼
没搞懂,有点混了
回复
npyxs555
2018年01月18日 09:16:38
16楼

用3208的,加个报警触头

回复
大同00
2018年01月18日 12:52:35
17楼

3200短路保护,另设消防电源监控系统作为动作于报警信号的过载保护。报警动作电流不大于该配电回路线缆的允许载流量并标注在配电系统图上。

回复
癲︶ㄣ瘋
2018年01月18日 13:30:41
18楼

用热继电器还要配互感器,麻烦!