有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!
有图纸上要求塑壳断路器仅报警不跳闸,没有这个功能的塑壳断路器就用3200加一个热继电器来实现功能,比如这个塑壳断路器是100A的,那么加的这个热继电器要选多大的呢?请大家指教!
消防系统的配电,都不允许带过载保护功能的!!!但是要报警,所以必须用3208系列的塑壳断路器,08是报警触头!!!
3200作短路保护,另设消防电源监控系统作为动作于报警信号的过载保护。报警动作电流不大于该配电回路线缆的允许载流量并标注在配电系统图上。