GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢
GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢
规范明确了“8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。”
如果设有囊式气压水罐,就应该设置水锤消除设施。