关于执行新版消防技术规范有关问题的通知 公消〔2015〕98号
农民
农民 Lv.14
2015年05月07日 11:23:12
来自于通风排烟
只看楼主

要点介绍:1。新建、改建、扩建的建设工程消防设计审核和消防验收,应执行新版规范。(未进行消防审查及备案的所有项目)2。新版规范实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,可按原审核或者备案时适用的规范执行,但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。3。鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。

要点介绍:
1。新建、改建、扩建的建设工程消防设计审核和消防验收,应执行新版规范。(未进行消防审查及备案的所有项目)
2。新版规范实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,可按原审核或者备案时适用的规范执行,但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。
3。鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。
扩展理解:新规范明确的内容《如:室内风机设置在风机房内,无自然排烟的封闭楼梯间正压送风、三合一前室分别送风以及采暖通风一节的所有内容均按新规范执行,新规范没有明确的执行原防火规范(相应)》
免费打赏
gdp2013
2015年06月10日 15:02:00
42楼
目前暖通专业设计依据要使用“已经同时废止了的《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民期建筑设计防火规蔼》GB50045-95”,是政府有关部门不作为、乱作为的结果。天大的笑话!
回复
wanshuns
2015年06月20日 16:18:04
43楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2015年06月20日 16:30:08
44楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2015年06月20日 16:30:58
45楼
谢谢楼主分享好资料
回复
doushengf
2015年06月20日 16:37:20
46楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jzhdajia
2015年06月20日 16:48:28
47楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wyw0990123
2015年07月10日 11:37:43
48楼
正在找这个文件,在此找到,谢谢楼主了。
回复
tx
2015年07月12日 17:23:11
49楼
gdp2013 发表于 2015-6-10 15:02 目前暖通专业设计依据要使用“已经同时废止了的《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民期建筑设计防火 …都是红头文件,到底 “废止” 了、还是不 “废止” 了。。。
回复
qarqh
2015年07月15日 09:55:53
50楼
网上没有搜到相关信息啊,不知道要具体怎么操作了
回复
zsc13310887448
2015年07月19日 12:19:13
51楼
谢谢楼主,这个文件太及时了
回复

相关推荐

APP内打开