2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求? 看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)
2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求?
看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)
2楼
规范是不宜出现小偏心受拉,《高规》7.2.4条,目前PKPM是不能自动识别是否是双肢墙的,当出现偏心受拉时,应返回设计模型补充定义中修改为双肢墙。
回复
3楼
结构生活 发表于 2015-5-7 17:08 规范是不宜出现小偏心受拉,《高规》7.2.4条,目前PKPM是不能自动识别是否是双肢墙的,当出现偏心受拉时,应 …当计算结果出现偏心受拉的时候,是不是返回模型重新定义双肢墙就行了?对施工是钢筋连接有什么要求吗?谢谢高手
回复
4楼
我们院原来老狗没出现过,新买的狗(也是淘宝买的盗版狗)就出现过偏心受拉,没管过,最近总是出现锁1、3无法识别~~每次都重启~伤
回复
5楼
yuanhao1228 发表于 2015-5-7 18:01 当计算结果出现偏心受拉的时候,是不是返回模型重新定义双肢墙就行了?对施工是钢筋连接有什么要求吗?谢 …是的,钢筋连接?这个没什么特殊要求啊
回复
6楼
达摩判官 发表于 2015-5-7 20:53 我们院原来老狗没出现过,新买的狗(也是淘宝买的盗版狗)就出现过偏心受拉,没管过,最近总是出现锁1、3无 …厉害啊,高层的也用盗版的搞?
回复
7楼
偏心受拉。。。把配筋量增大1.25倍即可
回复
8楼
貌似梁出现PL不用管,墙、柱出现PL纵向配筋量增大1.25倍配筋,这个可以咨询PKPM官方
回复
9楼
谢谢各位高手的指导!
回复
10楼
宁散人 发表于 2015-5-8 09:37 貌似梁出现PL不用管,墙、柱出现PL纵向配筋量增大1.25倍配筋,这个可以咨询PKPM官方软件是否自动判断大小偏心手拉,如果是小偏心手拉,软件是否自动放大25%的配筋?请指示
回复
11楼
直接给PKPM打电话问吧,400-8000-900,以前我问过,最近找工作找不到记着这个的本子了
回复