2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求? 看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)
2012版本pkpm计算的剪力墙配筋边上出现(PL)的标识,请问各位高手,出现这个(PL),在结构施工图上,有什么特殊要求?是不是要求此剪力墙纵向钢筋不得采用绑扎搭接??还是有什么其他要求?
看砼规范8.4.2,好像只有轴心受拉及小偏心受拉时,才不得采用绑扎搭接,剪力墙结构中剪力墙允许出现小偏心受拉吗???(高规7.2.4条 剪力墙墙肢不宜出现小偏心受拉)
12楼
结构生活 发表于 2015-5-8 09:10 厉害啊,高层的也用盗版的搞?今年刚进去,目测15层以下都是用的盗版,再往上的那就不知道了,2个结构班子,30来人,所以公司没搞正版~~~听说买的盗版一个也几百~
回复
13楼
mingchunz 发表于 2015-5-8 12:33 软件是否自动判断大小偏心手拉,如果是小偏心手拉,软件是否自动放大25%的配筋?请指示这个要人为定义双肢墙的
回复
14楼
宁散人 发表于 2015-5-8 14:12 直接给PKPM打电话问吧,400-8000-900,以前我问过,最近找工作找不到记着这个的本子了V2.2版本上有交待的
回复
15楼
宁散人 发表于 2015-5-8 14:12 直接给PKPM打电话问吧,400-8000-900,以前我问过,最近找工作找不到记着这个的本子了V2.2版本上有交待的
回复
16楼
果断学习了 感谢
回复
17楼
学习了,还得查查资料。
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
结构生活 发表于 2015-5-8 09:09 是的,钢筋连接?这个没什么特殊要求啊不对的,PL墙就是小心偏心受拉的墙体,规范规定纵向钢筋不得采用搭接
回复
20楼
zl0309 发表于 2015-8-30 15:15 不对的,PL墙就是小心偏心受拉的墙体,规范规定纵向钢筋不得采用搭接是的,混凝土规范有要求
回复
21楼
谢谢各位高手的指导。
回复