设计中遇到一个问题,悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?上网查了一下,好多贴子说要满足最小配筋率,但查了一下《混凝土构造手册》(第四版,中国建筑工业出版社,中国有色工程有限公司主编),第167页第6条仅要求设置架立筋。因此在这里发布一下讨论,以明确一下悬挑梁的配筋,以下为个人见解: 1)当梁为纯悬挑梁时,如出楼面的阳台悬挑梁等,其底部仅需要设置架立筋,不需要满足最小配筋率。当悬挑梁可能承担较大扭矩时,架立筋可适当增大或增配受扭钢筋,架立筋直径宜大于受扭筋。
设计中遇到一个问题,悬挑梁下部配筋要不要满足最小配筋率?上网查了一下,好多贴子说要满足最小配筋率,但查了一下《混凝土构造手册》(第四版,中国建筑工业出版社,中国有色工程有限公司主编),第167页第6条仅要求设置架立筋。因此在这里发布一下讨论,以明确一下悬挑梁的配筋,以下为个人见解:
1)当梁为纯悬挑梁时,如出楼面的阳台悬挑梁等,其底部仅需要设置架立筋,不需要满足最小配筋率。当悬挑梁可能承担较大扭矩时,架立筋可适当增大或增配受扭钢筋,架立筋直径宜大于受扭筋。
2)当梁非纯悬挑而编为XL时,其梁顶筋设计时一般不放大,当荷载较大时,悬挑梁负筋可能因屈服而卸载,导致梁底部出现受拉受扭的情出现,底筋宜按由抗震等级控制的最小配筋率设置。
2楼
蛮好的资料,学到东西了,多谢楼主。
回复
3楼
最小配筋率肯定要满足的。
回复
4楼
好好学习一下,
回复
5楼
学习 了。。以前还真不知道
回复
6楼
以前还真的没注意
回复
7楼
不明白楼主说的“当荷载较大时,悬挑梁负筋可能因屈服而卸载,导致梁底部出现受拉受扭的情出现”,负筋屈服的话,梁顶应该已经出现比较大的裂缝,已经属于破坏的范畴了吧
回复
8楼
liumozhi 发表于 2015-6-1 18:25 不明白楼主说的“当荷载较大时,悬挑梁负筋可能因屈服而卸载,导致梁底部出现受拉受扭的情出现”,负筋屈服 …个人感觉配置一定数量的受压钢筋 可以提高抗震延性 尽可能的是受拉钢筋和受压的砼一起破坏
回复
9楼
打篮球的狮子 发表于 2015-6-2 09:58 个人感觉配置一定数量的受压钢筋 可以提高抗震延性 尽可能的是受拉钢筋和受压的砼一起破坏赞同:handshake
回复
10楼
当梁非纯悬挑而编为XL时,其梁顶筋设计时一般不放大--------------------------------------------不明白和纯悬挑为什么有区别?
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复