本帖最后由 terence123 于 2015-5-8 18:20 编辑 本人最近再做一个板柱-剪力墙的结构,地下一层,地上9层,最高35m,地下水位-3.8m,海边酒店。 因为布局复杂,在加上国外的人工比材料贵,所以将之前做好的框架-剪力墙结构要改为板柱-剪力墙结构,本人第一次做板柱-剪力墙,遇到了不少问题,领导也不是很常做板柱的结构,所以在这里想各位大神求教!(小弟用的是PKPM2010)
本人最近再做一个板柱-剪力墙的结构,地下一层,地上9层,最高35m,地下水位-3.8m,海边酒店。
因为布局复杂,在加上国外的人工比材料贵,所以将之前做好的框架-剪力墙结构要改为板柱-剪力墙结构,本人第一次做板柱-剪力墙,遇到了不少问题,领导也不是很常做板柱的结构,所以在这里想各位大神求教!(小弟用的是PKPM2010)
1,我做的板柱结构时墙载是在SLABCAD中的第一个单元格内输入吗?我看有一个板上恒载的选项,可以布恒载,但布完后,下次再打开就没有了,这是为什么?
2、在SLABCAD(复杂楼板分析与设计),第二个选项中“楼板分析与配筋设计”中,我看了不少资料,都是可以点第二种算法的“考虑整体,接SATWE计算内力”的那个选项,我的却不行,但我也是用SATWE算过的,为什么会这样?
3、在SLABCAD中的第4项,“板带交互设计与验算”中不能进行内力计算,一点就会出现错误,就会出现forrtl:408的错误提示,不懂怎么回事
4,PKPM新天地0604期咨询台摘编说过
用PM做无梁楼板怎么建模计算?
答:无梁楼盖(也称板柱结构)有两种分析方法:
1、等代框架梁法:根据混凝土升板规范(GBJ130-90)的规定,确定好等代框架梁的截面,布置在无梁楼盖上,进行计算,所得等代梁的计算结果即为板带的配筋。
2、有限元法:在布置等代框架梁的位置上,布置截面大小为100X100的虚梁,进行计算,然后再接力SLABCAD完成对楼盖本身的计算。
那用等代框架梁法算无梁楼盖板,怎么知道板能否扛得住柱冲切?
请各位大神积极指点,小弟急等各位的回答!谢谢!!!!