最近接手一小型冻库半封B4主机,22的氟,现在是回气压力1公斤,高压14公斤制冷效果非常差,-7度就不降温了而且很慢,回气管结露,加氟4.2公斤请问是什么原因造成的。
最近接手一小型冻库半封B4主机,22的氟,现在是回气压力1公斤,高压14公斤制冷效果非常差,-7度就不降温了而且很慢,回气管结露,加氟4.2公斤请问是什么原因造成的。
2楼
R22制冷剂,库温-7度,此时的蒸发温度约-12~-15度,对应的压力约为0.33~0.296MPa绝压=0.23~0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该有0.18MPa≈1.8kg/cm2左右的表压,而你现在的低压只有1kg,太低了,制冷量变小,库温当然下不去。
正常情况下,当库温在0度以下时,回气管应该结干霜,而不是结露。膨胀阀的调节杆应处中间位置上不动。
足以说明系统中的制冷剂太少了!!!
回复
3楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
,走过路过
回复
4楼
回气过热度太大了,膨胀阀有没问题呀
回复
5楼
首先,可以肯定的就是制冷剂太少。其他问题,就要多些参数来看啦
回复