10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
12楼
线路电压到达17kV以上电压时,避雷器被击穿导通,对地泄压泄流。线路持续运行电压应为9.5-13.6KV之间,避雷器能正常运行。
回复
13楼
交流无间隙金属氧化物避雷器,主要用来保护……,
回复
14楼
路过看看,学习啦!
回复
15楼
哦,学习了。
>17KV就跳闸了
回复
16楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
过路学习
回复
17楼
lsc19590714 发表于 2015-5-12 12:25 线路电压到达17kV以上电压时,避雷器被击穿导通,对地泄压泄流。线路持续运行电压应为9.5-13.6KV之间,避雷 …回复的简单明了
回复
18楼
学习了,谢谢
回复
19楼
路过学习了!
回复
20楼
1、避雷器额定电压:允许长时间施加在避雷器
2、系统标称电压:可以简单理解为避雷器所应用的电力系统电压值,如:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV电力系统。上述为交流输电系统参数,直流输电系统就复杂了,所需避雷器品种相对较多。由于避雷器与被保护设备并联在电力系统中,承受的是相电压。而我们通常所说的电力系统电压是线电压。根据线电压是相电压的1.732倍关系,可以知道避雷器实际运行的电压值。如110kV电力系统相电压是63.5kV。标准里规定110kV最高运行电压126kV即72.7kV。标准规定,避雷器的持续运行电压(Uc)不得低于电力系统最高运行电压。110kV电力系统常用避雷器额定电压为:100kV、102kV、108kV,持续运行电压分别为78kV、79.6kV、84kV。
3、避雷器持续运行电压:允许长时间世家在避雷器端子之间的电压有效值。避雷器的持续运行电压确定后避雷器的额定电压基本就确定了。
希望对你有用,若不明白再找我。
回复
21楼
学习了,学习了。
回复