消防水池补水管要不要倒流防止器
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2015年05月11日 09:00:19
只看楼主

消防水池补水,我按照01SS105,P41,这个要不要装倒流防止器 ,图集上做法出水口直接插到水里了。不过上面有个真空破坏孔 GB50015-2003,3.2.5,这个要不要装倒流防止器3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:

消防水池补水,我按照01SS105,P41,这个要不要装倒流防止器 ,图集上做法出水口直接插到水里了。不过上面有个真空破坏孔
GB50015-2003,3.2.5,这个要不要装倒流防止器
3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:






1.jpg

免费打赏
tryq_zxf
2015年05月11日 09:01:07
2楼
3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:

1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径 2.5 倍时,在其充 ( 补 ) 水管上;
回复
wyfklcb
2015年05月11日 10:56:52
3楼
间接补水 不用设倒流防止器
回复