一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的?
二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱?
三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
欢迎各位积极发言,发表你的高见。
谢谢!
2楼
没人关心?
回复
3楼
1、消控室的照明应与其他房间一样,有正常照明和应急照明,应急照明的电源取自应急电源;
2、消控室的空调、其他用途的插座,与其他房间的配电一样,不能在消控双切箱内接线;
3、监控与消控是二个不同意义(用途)的系统,一般不宜合并到一个房间(如果合并,首先要取得消防部门的同意)。
4、消控室的双切电源箱是专供消防主机供电的,不准接其他任何用电器!!!
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-5-25 09:01 1、消控室的照明应与其他房间一样,有正常照明和应急照明,应急照明的电源取自应急电源;2、消控室的空 …谢谢答复!一般消控室监控室要求的是100%的应急照明,是否为这个房间专门设应急照明双切箱还是从就近的应急照明箱引来?另,空调、插座等用电是否可取自该应急照明箱(假如只是消防控制室的话),或者取自监控专用配电箱(消控/监控合用房间的情况下)?
回复
5楼
一幢建筑肯定需要正常电源和应急电源二种,且应互相独立,并有专线配到各个箱子。
正常电源在配电室也有备用电源可投切,应急电源(一般为EPS)配到每层的应急电源箱,所以在本层的应急照明从此箱子出线。
消防控制室的双电源切换箱,正常电源从配电室过来,备用电源从EPS过来;一般消控室照明的40%有应急功能(或从应急电源供电),正常电源失电时,应急照明自动点亮。
无计划停电的时间不会太长,空调和其他的插座可以从正常电源接线。
监控系统可以参照消控室那样做。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-5-25 15:11 一幢建筑肯定需要正常电源和应急电源二种,且应互相独立,并有专线配到各个箱子。正常电源在配电室也有 … 3C兄弟,首先谢谢你的热情解答! 我将问题复述如下: 1、消控室是否需要为其内部的应急照明单设一个应急照明双切箱; 2、在“1”的情况下,消控室的空调、插座用电是否可取自该应急照明箱? 3、如果消控/监控合用房间的话,其内的空调用电、插座用电是否可取自为监控系统单设的专用配电箱? 另有一事不明,即你答复中的40%的依据?我第一次听说。规范不是要求重要的机房要求100%的应急照明么(备用照明)?
回复
7楼
1、严格按规范,消控室的照明、空调不应接入为自动报警系统供电的双切箱。但由于这些设备也是消控室工作的一部分,因此很多地方的审图也认可共用一个双切箱。
2、监控与消控共房时,也有合用一电源的,但这时候建议还是分开为好。
回复
8楼
huanxisha 发表于 2015-5-26 08:38 3C兄弟,首先谢谢你的热情解答! 我将问题复述如下: 1、消控室是否需要为其内部的应 …哥们?偶这退休老头不做设计,施工搞的多。消控室的双电源切换箱是专门给消防主机供电用的,其他照明空调等可全部装在普通电源上。偶这消防部门不允许消控室有其他作用(监控室不允许合用)。机房内有部分是应急照明还怕不够亮?
回复
9楼
进来学习学习~~~~
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-5-26 14:46 哥们?偶这退休老头不做设计,施工搞的多。 对不住你老了。本来打算套个近乎,嘿嘿! 问题是,正常照明的40%好像没有规范上依据啊,其实我也倾向于你的这个做法的。
回复
11楼
欢迎电气的大佬们指教啊!