一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的?
二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱?
三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
欢迎各位积极发言,发表你的高见。
谢谢!
12楼
都是大神 好专业
回复
13楼
我们常规做法是,设置非消防双电源箱,给监控设备供电,设置消防双电源箱,给消防设备及其他供电。首先消防自成系统,原则上不可与其他非消防混用。其次照明属于应急照明中备用照明,为消防负荷,空调,插座为消防配套设备,其停电会严重影响消防设备运行和使用,按消防负荷处理是合理的。不能一说空调,插座就认为是三级负荷或是非消防负荷,要看他是干什么用的,比如给手术室用的就是一级负荷或二级负荷,消防控制室空调也是比普通空调要求高很多的。这样系统也相对清楚简化,否则再增加一个单电源箱就太乱了,也是不尽合理的,规范是说的原则,生硬的理解就没必要了,意见供各位同仁参考
回复
14楼
linhaibonihao 发表于 2015-5-29 17:47 我们常规做法是,设置非消防双电源箱,给监控设备供电,设置消防双电源箱,给消防设备及其他供电。首先消防 …谢谢楼上!问题是,有些审图的很变态。我的想法是,可以将空调、插座之类的放入非消防电源双切箱内比较妥当。
回复
15楼
空调、插座本是消防负荷,放入非消防箱才不妥当,控制室空调是恒温恒湿的,可见要求之高,空调失电对系统影响还是很大的。既然是消控室插座,无非有两个作用,其一,有可能给消防设备供电,其二,消防设备检修,无论哪种都跟消防密切相关,岂能当成普通负荷。审图的水平也参差不齐,不见得都是对的,还有一些是对规范的曲解和误解。举个例子,一个回路光源不宜超25个,可对于三管荧光灯,尤其是3X18w,超几个是很正常的,尤其是在一个房间,因为27个或三十个光源就分两个回路,浪费导线,开关,实在是没必要,又不合理,其实规范的意思是一般情况下,强调的是影响范围不要太大,所以对规范理解不能太死板,要看规范的实际含义,为什么这样规定。对于审图提的问题,非原则性的,又不能解释清楚的,可改,审的不对的,要有理有据的沟通,大部分还是能解决的,不要审图的的说啥是啥,否则永远提高不了
回复
16楼
进来学习学习~~~~
回复
17楼
huanxisha 发表于 2015-5-27 08:28 对不住你老了。本来打算套个近乎,嘿嘿! 问题是,正常照明的40%好像没有规范上依据啊,其实 …消控室内的照明应该取自该双切箱
回复
18楼
ml1126732 发表于 2015-6-3 10:46 消控室内的照明应该取自该双切箱消控室内的插座用电是取自该双切箱
回复
19楼
ml1126732 发表于 2015-6-3 10:47 消控室内的插座用电是取自该双切箱消控室内的空调用电可以取自该双切箱,也可以不取自该双切箱
回复
20楼
ml1126732 发表于 2015-6-3 10:48 消控室内的空调用电可以取自该双切箱,也可以不取自该双切箱因为消控室内的空调不属于消防负荷,用电不取自该双切箱
回复
21楼
消防控制室根据实际情况确定