关于消防控制室的配电问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2015年05月11日 16:17:30
只看楼主

一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。

一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的?
二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱?
三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。
欢迎各位积极发言,发表你的高见。
谢谢!
免费打赏
天空蔚蓝
2015年06月03日 20:28:08
22楼
ccc___ 发表于 2015-5-26 14:46 哥们?偶这退休老头不做设计,施工搞的多。确实如此
回复
陈大亮
2019年03月29日 15:44:12
23楼
备用照明的应急时间是多长?
回复
hwf769001086
2019年03月30日 15:22:20
24楼
消控室内的应急照明可以取自消控室的双切箱,消防控制的电源取自EPS(EPS由消控室内双切箱供电),监控系统如过是安防的话,需要另设配电箱,做双切箱或者从变电所应急母线上单独引一路电源至安防配电箱,合用的话空调用电和插座取自消控双切箱是可以的,照明不应引自电子信息系统配电盘主要是为了电子信息系统的安全可靠,一般电子信息配电都是通过UPS直接配电的,不会从安防电源箱配电,照明配电是从安防电源箱配电的,不冲突的。 QQ图片20190330152201.png