甲类厂房除尘管道必须要用金属管道吗?
hxw286
Lv.5
2015年05月11日 16:48:24
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
可否用其他材质的风管代替?建规9.3.9中 要求使用金属管道,是不是因为金属管道不积聚静电,可以接地导除。如果是这样的话使用一些导电的非金属管道也是可以满足要求的吧
可否用其他材质的风管代替?
建规9.3.9中 要求使用金属管道,是不是因为金属管道不积聚静电,可以接地导除。
如果是这样的话使用一些导电的非金属管道也是可以满足要求的吧
免费打赏
hxw286
2015年05月11日 18:26:46
2楼
自己来顶一下吧
回复
hxw286
2015年05月11日 20:58:58
3楼
怎么没人来呢
回复
hxw286
2015年05月12日 12:14:29
4楼
还望有经验的朋友帮忙解答一下
回复
ssj1981
2015年05月12日 15:19:34
5楼
等待中 、。。。。。。。。。。
回复
zzm999999
2015年05月12日 16:16:08
6楼
只能用金属管道,就是因为静电问题,而且要跨接。
回复
zyhlyx
2015年05月12日 16:50:37
7楼
6楼正解。只能用金属管道,就是因为静电问题,而且要跨接。
回复