这么大的变压器容量谁见过?
lampard2011
2015年05月12日 10:56:14
只看楼主

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V
大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

免费打赏
lsc19590714
2015年05月12日 11:09:57
2楼
35KV/0.4KV变压器技术上无问题。但容量为什么这么大?3150KVA?有大负荷整体启动?如果是厂用降压变压器,容量可否分解成二台?油变/干变取决于安装位置及环境。干变可以做,但相对成本高。
回复
dylan3940
2015年05月12日 11:11:13
3楼
能做吧,现在干变能做到一万kVA以上。实际项目中,我们做过箱变是8000kVA的。找个靠谱点的变压器厂家咨询。
回复
co1428980573363
2015年05月12日 11:52:09
4楼
很厉害,学习中
回复
zzj185
2015年05月12日 11:52:53
5楼
可以,我们原来公司的练硅厂用的变压器就是35KV变400V的,容量7000kva.
回复
co1428802248148
2015年05月12日 11:53:59
6楼
工程真大。。。。
回复
hld_lhw
2015年05月12日 15:18:11
7楼
不清楚该工程的供电系统,正常应该是35kv降到10kv的总降,再10kv到分变电所,到380v供电。该工程可能情况特殊,也是可以的。
回复
co1425525950402
2015年05月12日 16:26:55
8楼
我之前做过的项目,110kV总变,站内用电就是35kv变0.4kv,不过容量没这么大。
考虑国内的能力,应该没有问题,不过这么大的容量,一般选用油变
回复
ca6506
2015年05月12日 16:36:21
9楼
我公司可为你定做.
回复
qy339219
2015年05月12日 16:52:35
10楼
正常的,直降。。3150的干变可以做!
回复
co1431417885259
2015年05月12日 17:52:18
11楼
我们公司炼镍用的35KV/0.4KV的变压器,用的油变,一相一台,一台9000KVA